Forum

Notifiche
Cancella tutti

info contatore gas e bruciatore a gas

(@manuel-pigozzo)
Membro Registered

Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno di voi ha installato il forno con bruciatore a gas, e se sa dirmi se la portata del contatore e della linea del gas che ha ce la fa ad alimentare sia la caldaia che il bruciatore o se avete avuto problemi. Per caso qualcuno sa dirmi circa la cifra che vorrebbe un idraulico per creare un  nuovo punto nel negozio per installare il rubinetto del gas?

grazie ciao buona serata

Citazione
Topic starter Pubblicato : 16/01/2012 18:44
(@jerry-folino)
Membro Registered

 io avevo messo un contatore con una portata maggiore. ad ogni modo basta che fai la somma della potenza della caldaia con quella del bruciatore. per esempio la mia caldaia ha una portata termica di 19kw e il forno di 34kw. chiedi alla società del gas se il contatore standard ti dà questa portata.

RispondiCitazione
Pubblicato : 16/01/2012 21:02
(@manuel-pigozzo)
Membro Registered

ciao, ma hai fatto modifiche all'impianto o ai tubi o altro?

quanto porta il tuo contatore attuale? 

grazie

RispondiCitazione
Topic starter Pubblicato : 16/01/2012 22:08
(@-1749)
Membro Registered

ciao

come ti ha gia detto jerry ti conviene chiedere alla societa che ti fornisce il gas.

x i costi fatti fare dei preventivi in modo da avere una idea dei costi considera inoltre che va fatta una nuova dichiarazione di conformita x la modifica dellimpianto

GIANNI

RispondiCitazione
Pubblicato : 17/01/2012 01:38
(@manuel-pigozzo)
Membro Registered

 ciao, ho chiamato questa mattina l'enel gas per chiedere, mi hanno detto che aumetano la portata del gas a disposizione senza cambiare contatore, lo fanno direttamente da centrale. 

ciao

RispondiCitazione
Topic starter Pubblicato : 17/01/2012 12:16
(@-1749)
Membro Registered

è UNA CAVOLATA QUELLO CHE TI HANNO DETTO,CONSIDERA CHE NEL PERIODO INVERNALE SICCOME TUTTI ACCENDONO IL RISCALDAMENTO LA PRESSIONE DEL GAS SCENDE CREANDO PROBLEMI ALLE UTENZE,

CMQ IO CON IL CONTATORE NORMALE HO INFUNZIONE UNA FRIGGITRICE UN FORNO OEM CON DOPPIO BRUCIATORE CHE SE NON SBAGLIO DA SOLO ARRIVA A 30KW CALORIE FRIGGITRICE CALDAIA X ACQUA

FORNO X PASTICCERIA.

GIANNI

RispondiCitazione
Pubblicato : 17/01/2012 12:57
(@manuel-pigozzo)
Membro Registered

 si infatti sembra un po una cavolata anche a me...

tu cosa mi consigli?

RispondiCitazione
Topic starter Pubblicato : 17/01/2012 13:05
(@-1749)
Membro Registered

 SE DEVI SOLO  ALIMENTARE IL FORNO E LA CALDAIA VAI BENE CON ILO CONTATORE NORMALE. POI è LIDRAULICO TI  CONSIGLIERA MA DALLA MIA ESPERIENZA LA LINEA GENERALE FALLA FARE MINIMO  POLLICI 1/12, POI DIPENDE MOLTO DALLA DISTANZA DEL CONTATORE AL FORNO.

CIAO GIANNI

RispondiCitazione
Pubblicato : 17/01/2012 17:03
Condividi: